如何求出电缆阻值 点击:1213 | 回复:11



zhangingtao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2013-09-22 20:22:04
楼主

工厂一台设备的供电线路为4*240毫米平方,工作时电流为1500安培,线路压降45V,线路总长105米,该如何求出线路的阻值呢?查电工手册得知电缆的电阻率为0.0176欧/毫米平方/米




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-09-22 22:12:06
1楼

电工手册上的阻值不代表是用的电缆阻值

只能算是大概范围的

应该问厂家要阻值,然后计算出来

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-09-23 00:36:41
2楼

有线路压降和电流,可以计算出电缆的阻值;

楼主是想比较一下电缆压降是否在预期范围吧。


好像记得电阻与长度成正比,与截面积成反比,或者根据对应公式可以计算出来。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-23 08:32:33
3楼

査看设计手册,有介绍的。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-09-23 09:38:06
4楼

你的电阻率经过计算只有0.013125欧/毫米平方/米,

而铜电缆的阻值为0.0176欧/毫米平方/米;

那么你的电缆或许是含银而且含量很高,你赚大了!

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-09-23 11:29:20
5楼

  楼主:按你提供的电阻率(0.0176,这是紫铜线的电阻率)计算105米长截面积4*240毫米平方算电阻,其阻值为0.00195欧,如通过1500A电流其压降=2.89V.

  而你实际测量“工作时电流为1500安培,线路压降4.5V”说明实际电缆线的电阻率不是0.0176,而是:0.0274 Ω*m/mm^2。这说明电缆线不是纯紫铜做的, 其内部参杂黄铜成分多造成的。以前我搞磁粉探伤,探伤电流多为几千安至上万安,就发现国内电缆特别铜排,其电阻率都偏低,按理论计算,其电阻压降都超高,实际计算时,其电阻率都要按大于正常电阻率1.5倍以上来计算 。


zhangingtao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2013-09-24 21:13:20
6楼

回复内容:

对: wyb2866255---王者之师    楼主:按你提供的电阻率(0.0176,这是紫铜线... 内容的回复!


压降是45V 不是4.5V

谢谢你的解释

yzzcp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:797
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2013-09-25 13:03:41
7楼

1500A用240平方的线?是不是线太小了

zhangingtao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2013-09-25 19:56:33
8楼

回复内容:

对: yzzcp 1500A用240平方的线?是不是线太小了 内容的回复!


嘿嘿 是四条二四零的哦,不是一条哦

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-09-25 22:30:41
9楼

7楼:如果线路压降是45V,电流=1500A, 其线路电阻=45÷1500=0.03欧。如电缆长105米,截面积=4×240平方毫米,其电缆的电阻率ρ=0.03÷105×4×240=0.274 欧*米/平方毫米,这么高的电阻率的电缆绝不是铜材料制作的(其值是0.0176的15.6倍),是不是测量有误,或线路有接头,其接头的电阻大造成的?

zhangingtao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2013-09-26 21:32:37
10楼

回复内容:

对: wyb2866255---王者之师 7楼:如果线路压降是45V,电流=1500A, 其线路... 内容的回复!


谢谢你的回答,线路确实有好多的接头,现在就是怀疑可能有接头存在接触不良的现象,所以才要计算这些数值 线路总长145米 上次提供的不太准确 。具体的是:4*240的用了40米 然后上矩形母排,90*10的  每条大概6米多点 总共105米吧 所以中间出了好多个接头的 这种母排当时是砂纸打磨好后涂上导电膏连接起来的,抽检过个别接头接触良好

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-09-26 22:09:37
11楼

除了电阻以外,楼主忽略了另一重要因素,还有感抗,即与无功容量相关的阻抗,具体数值可从相关设计手册中查到。