用西门子200PLC做PID闭环自动控制,停电后不能正常运行 点击:1588 | 回复:3



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2013-09-10 09:21:11
楼主

我们用PID仪表、PLC和变频器做了一个多台水泵的恒压控制系统,但是PLC一断电重新上电后,变频器只会运行在断电前变频器运行的频率下,整个系统无法正常运行,必须给PLC重新下载程序,很麻烦,希望各位能给出些解决方法




  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-09-10 10:31:00
1楼

感觉是PID模块在你PLC断电重新上电后没有被调用运行,导致输出频率没有被刷新,查下PID模块使能是否有问题。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-09-10 13:05:04
2楼

一些sm0.0驱动的东西不是一味的只能用sm0.0的。看情况有条件的就用条件。真的是没有条件了,才用sm0.0 。

楼主说的这些事情,基本上只能说是程序问题。你只能自己解决了。除非你可以发现模块有问题。

a134567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:279
  • 注册:2009年2月27日
发表于:2018-03-04 01:05:44
3楼

学习来了  路过  看看