S7 200PID温控 点击:343 | 回复:3



独孤求醉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2013年7月21日
发表于:2013-09-05 19:59:51
楼主

最近有个项目有14路温控,要求用西门子S7-200PLC编程,231模块AI8TC!可是PID只能用8次。剩下的怎么编呢。?请各位前辈指点。




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-05 21:17:45
1楼

可以自己编写PID控制程序,调用就可以了

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-06 12:14:32
2楼

引用 领域 的回复内容: 可以自己编写PID控制程序,调用就可以了  



  自己如何写,是不是写个模拟量读取后调用  ?

职场菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 57回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:274
  • 注册:2013年8月27日
发表于:2013-09-11 22:17:47
3楼

手写就可以用了。qq;1056516936