两个时间继电器控制电机旋转,转3秒,停4S。循环工作 点击:83137 | 回复:26



raisinn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:496
  • 历史总积分:602
  • 注册:2009年5月29日
发表于:2013-08-29 23:12:39
楼主

两个时间继电器控制电机旋转,转3秒,停4S。循环工作。求一电路图,我的时间继电器型号是H3Y-2-C,可以不可以使用?谢谢!



楼主最近还看过



raisinn

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:603
  • 注册:2009年5月29日
发表于:2013-08-29 23:25:51
1楼

没有人吗?急需要啊!求大神帮忙!

 

chenccco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年7月01日
发表于:2013-08-29 23:33:24
2楼

用DH48S-S往复式时间继电器   就可以了   不用画图


流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:22帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-08-30 00:00:51
3楼

................................................................

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:22帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-08-30 00:03:50
4楼

..............................................................................

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-30 06:58:21
5楼

  其实楼主要是求电路图的分析过程,或是控制要点来看,些图不难,还有用两个时间继电器接线复杂,用一个往复式呀是双工作时间的继电器很容易控制输出,还有一种电子时间继电器也不错

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:128帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-08-30 07:09:39
6楼

楼上几位说的不错!可以用双路输出的时间继电器一个就行了。

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3684
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-08-30 08:35:50
7楼

刚刚淘了一张,希望能解决问题。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1238帖 | 11372回
  • 年度积分:256
  • 历史总积分:63811
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-30 11:53:32
8楼

引用 chenccco 的回复内容: 用DH48S-S往复式时间继电器   就可以了   不用画图


这个简单

raisinn

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:603
  • 注册:2009年5月29日
发表于:2013-09-02 14:26:35
9楼

还是不行啊,现在遇到的问题是在KT1计时时间到后,KT2接通,当KT2计时时间到后,KT1没有复位,KT2复位,同时伴随啪啪啪的响声。是不是时间太短了,瞬时无法复位KT1。是不是这个继电器没法这样用啊

raisinn

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:603
  • 注册:2009年5月29日
发表于:2013-09-02 16:22:47
10楼

使用H3YN-2可以不?有没有人使用过这个啊?

 

劳动模范

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年4月28日
发表于:2013-09-03 15:42:33
11楼

回复内容:

对: raisinn  还是不行啊,现在遇到的问题是在KT1计时时间到后,KT... 内容的回复!


 看来楼主对电工线路不熟悉。照着图接线也不行?线接错了吧?

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4474回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:31347
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-09-03 16:10:12
12楼

楼主看看这个是否可以?


流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:22帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-09-06 19:18:58
13楼

回复内容:

对: raisinn  还是不行啊,现在遇到的问题是在KT1计时时间到后,KT... 内容的回复!


 应该就是时间太短,无法复位造成 的

wyb2866255---王者之师

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 2872回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:31454
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-09-10 20:36:12
14楼

出个电路图供参考:


  J1为延时3秒的时间继电器,J2为延时4秒的时间继电器,Z为交流接触器,Z受J1的常闭触点控制。

  动作原理:合上启动开关K,使J1线圈得电开始延时,此时的JI常闭触点仍处于闭合状态,故使接触器Z 得电吸合,使电机D1启动运行。延时3秒 J1动作,其常闭触点断开使Z 失电断开,电机停。J1的常开触点闭合,使J2得电开始延时,延时4秒,J2动作,J2的常闭触点断开,使J1失电断开,J1的常开触点由闭合便断开,又使J2断电断开。J1的常闭触点由断开变闭合使Z得电吸合,电机启动,而J2得常闭触点由断开便闭合,又使J1得电开始3秒延时。。。依次循环动作,使电机启动3秒停止4秒循环运行。

  如断开开关K ,整个电路断电,电机停止运行。

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 2656回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-09-10 21:00:34
15楼

                   

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:22帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-09-12 18:41:20
16楼

以上电路,经过试验,完全可用,时间继电器型号JS14P,220v的,断电复位时间在0.5秒左右。

接楼上的电路,有时候会出现跳动现象,应该是不能复位引起的。其他部分可以参考楼上的电路。

 

初学2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年11月24日
发表于:2015-11-24 17:56:43
17楼

确实会出现跳动。有时候有有时候没有。。如果只延长时间能解决吗



广盛镖局

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2017年1月01日
发表于:2017-01-01 18:43:58
18楼

这个用一个延时循环继电器就行了吧!

xjszp123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2017年1月02日
发表于:2017-01-07 12:57:11
19楼



回复内容:

对: 流云轩主 以上电路,经过试验,完全可用,时间继电器型号JS14P... 内容的回复!

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:339帖 | 2396回
  • 年度积分:2684
  • 历史总积分:91490
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-01-07 13:53:36
20楼

各位同仁,原理相通啊!