西门子6SE70变频器报F002故障,求原因 点击:4116 | 回复:4



峰少

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:588
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2013-08-01 21:44:18
楼主

如题,6SE70变频器报F002故障,可复位,但一启动就又报了,可能是什么原因。




miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2013-08-01 22:04:35
1楼

查 矢量控制大全 (下册),

 

F002     故障: Pre-charging  在 预充电时达不到80% 的最小直流母线电压(P071线电压x1.34)超过3S的最大预充电时间,

 

解决措施:  检查电源电压。

 

与P071 线电压比较( 在直流装置将P071与直流母线电压比较,检查直流装置上的整流/回馈单元,整流/回馈单元必须先与逆变器投入电网,

 

 

以上是 手册的帮助信息, 希望能帮到你。。。。。

 

 

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-08-02 08:17:47
2楼

母线电压低,看看熔断器是否有问题,另外检测下直流电压是多少?运行时电压是否跌落?

黎明00000

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:56帖 | 225回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:211
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2013-08-21 10:35:20
3楼

电压检测电阻串部分腐蚀变值

开水里的魚

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:588
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2014-03-15 17:07:53
4楼

检查电源电压是否正常。我碰到过,熔断器坏了。