这是我的每天检修记录,因为要上报,别笑话。

7月29号,暴雨。20:38接工长电话,1#发电机组发电机转子一点接地,厂房棚顶被风吹开,雨往厂房漏的厉害,厂房玻璃破。抓紧跟工长说按紧急预案处理,20:40工长打电话说快来吧,发电机两点接地停了。多亏皮卡车底盘高到厂区水已快到大腿。厂房惨不忍睹,发电机上已用薄膜撑起,雨已小点。打开后台机一点与两点接地只相差不到一分钟,说明只是瞬间两点接地,与大暴雨有关,对转子与励磁系统做绝缘测试均正常,分析原因可能滑环上喷上水与滑环上的灰尘瞬间接地,两点接地延时时间10S。23:301#发电机并与系统。

7月30号00:40分接夜班工长电话,3#高炉到2#发电的顶压设定值波动较大,几分钟后到零,发电已退出,上次就是3#开机把发电PLC通道烧了 。到现场计算机一看通道故障,拆下一根信号线,准备量一下电流,异想不到的事情发生了,被电电到了,万用表都被我摔了,操作工也吓了一跳,真后怕,多亏穿着绝缘鞋。重新用万用表量电压196VAC,肯定串上强电了,这是一根16*1.5的多芯线,线长大约400米,怎么查,这时操作人员说此线上的另外两个值也波动,我用斜口钳快速剪下,只能换线了。教训:PLC模拟量通道很少自己坏的,发现通道坏了,一定用万用表测试下是否串上强电。另外与强电混在一起的尽量整改,无条件的加安全栅。




玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:984帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2013-07-31 22:21:57
1楼

俺今天就中六合彩了!被雨打劫了!

工控新手-钟艳婷

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-01 13:37:03
2楼

下雨带电维修???      

实在强大

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-08-01 14:12:24
3楼

楼主是在火力发电厂上班?

维修这个工作,没出故障的时候还好,一出故障,抢修的时候争分夺秒啊。

lbl1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2013-08-01 16:57:29
4楼

回复内容:

对: 工控新手-钟艳婷  下雨带电维修???       实在强大 内容的回复!


 很正常,下大雨还得放线,谁让给私人企业打工的

lbl1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2013-08-01 16:58:54
5楼

回复内容:

对: 玻璃的心  俺今天就中六合彩了!被雨打劫了! 内容的回复!


 得买彩票,呵呵,希望你多提建议和指导

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-08-01 17:14:52
6楼

   楼主是在自备电厂工作吧。在电厂强电串弱电,交流串直流,一出问题有可能跳机的!所以交流与直流、输入与输出回路布线要严格区分,安全隔离。

林永

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 1443回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:15377
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2013-08-01 17:56:57
7楼

下雨要是兼有打雷,那就更惨了,偶就常修雷击设备。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师