这是我的每天检修记录,因为要上报,别笑话。
7月29号,暴雨。20:38接工长电话,1#发电机组发电机转子一点接地,厂房棚顶被风吹开,雨往厂房漏的厉害,厂房玻璃破。抓紧跟工长说按紧急预案处理,20:40工长打电话说快来吧,发电机两点接地停了。多亏皮卡车底盘高到厂区水已快到大腿。厂房惨不忍睹,发电机上已用薄膜撑起,雨已小点。打开后台机一点与两点接地只相差不到一分钟,说明只是瞬间两点接地,与大暴雨有关,对转子与励磁系统做绝缘测试均正常,分析原因可能滑环上喷上水与滑环上的灰尘瞬间接地,两点接地延时时间10S。23:301#发电机并与系统。
7月30号00:40分接夜班工长电话,3#高炉到2#发电的顶压设定值波动较大,几分钟后到零,发电已退出,上次就是3#开机把发电PLC通道烧了 。到现场计算机一看通道故障,拆下一根信号线,准备量一下电流,异想不到的事情发生了,被电电到了,万用表都被我摔了,操作工也吓了一跳,真后怕,多亏穿着绝缘鞋。重新用万用表量电压196VAC,肯定串上强电了,这是一根16*1.5的多芯线,线长大约400米,怎么查,这时操作人员说此线上的另外两个值也波动,我用斜口钳快速剪下,只能换线了。教训:PLC模拟量通道很少自己坏的,发现通道坏了,一定用万用表测试下是否串上强电。另外与强电混在一起的尽量整改,无条件的加安全栅。