安川变频器PUF维修一例 点击:1196 | 回复:2



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2013-07-14 19:58:17
楼主

接一台原来烧IGBT的55KW安川F7变频器。该机已经换模块和维修工驱动板。运行报PUF,检查快熔和模块没有问题。检查驱动。。。。也是没有发现问题。。。。单独插U/W相。。。开机正常,去掉模块单独运行。。。正常,插上三相模块,,,运行报PUF....

重要插上V相就报PUF。。。。目标确定是V相,检查V相的上桥是维修过。。。。检查对管(已经换过)正常。换怀疑光耦问题。。。。。换光耦后。。。。。运行同样毛病。。。。。仔细检查上桥的电压是6.3V,其他是6.7V,检查到R68电阻是2K,换该电阻后正常。。。。。。




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-07-14 20:11:31
1楼

楼主行家啊,佩服!

发点变频器资料给大家扶贫一下吧

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-14 20:23:04
2楼

谢谢楼主分享好经验。            