两座6层楼,下面有个10KW潜水泵向上面供水,用的是蓝海华腾变频器E5-P系列,潜水泵最大供水压是0.6MPa,现在把水打到6楼用0.4MPa左右就可以(变频转速大约在37HZ左右),想实现,白天用水,变频37HZ,水压在0.4左右,夜间没有用水,泵自动到0HZ,等有人用水在自动开启,并保持0.4MPa,传感器信号时用了一个远传压力表,他的起始电阻式3-20欧,满阻值是310-400欧,希望高手指点下,或者给我说说变频器都是调那几个参数,我自己调了,总是没有按自己预想的方向运行,希望高手指点,或加我QQ聊,786536067