电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因
楼主最近还看过
是哪个弱智设计的系统?
看到过这种廉价的白痴电容补偿屏好几次了。
1.微短的短路分断电流才多少,你计算一下如果电容短路,预期短路电流有多大。只要电容一击穿短路,由于短路电流过大,微断根本无法分断这么大的短路电流,结果就是微断上方飞弧,造成更严重的短路点,结果就是柜子有多大,就能烧多大的柜子。这个地方就不应该用微型短路器,最好的选择是用高分断能力的熔断器,还要用质量好的。
2.这么大功率的变压器,居然不用电抗器。居然还带这么大功率的低压变频器,估计变频器多半也没有加输入电抗器。由于变频器整流桥造成高次谐波电流通过补偿电容器,会带来电容器电流过大,过载造成电容器过热,击穿。
3.估计多半使用的也是额定电压为400V的电容吧。最好还是用450V的电容可靠些。