福禄克杯--福禄克改变了安规 点击:238 | 回复:5



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-05 01:03:09
楼主

    前几天现场高压变频器一启动就报输出缺相故障,多次查找没发现变频器问题,然后安排人员测量电动机的电缆和电动机是不是有问题,用福禄克绝缘测试仪测量,发现有B相真的绝缘低,然后我试着用福禄克376钳形表的电阻挡测量,B相对地是0,那然后安排人去现场打开电动机接线盒,打开电动机接线盒测量还是B相绝缘低,然后我怀疑是电动机是真的那相有问题--接地了。安排拆开电动机的星点接线盒,打开一看,果真星点已经烧断,B相已经烧断了,搭到外壳上了。幸好这高压变频器保护比较灵敏,也幸好福禄克的表能真实反应现场的情况,否则变频器不跳停,现场有人摸到电动机的外壳(点检规范要求经常去那摸电动机外壳,五官判断电动机温度的),那就悲剧了,这可是6000V电压啊,肯定会出人身触电的安全事故了。不幸中的万幸,并总结了--下次启动初期,电动机没有稳定运行时,不允许在启动的时候触摸现场的电动机。




消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-07-05 07:14:14
1楼

真正是利用科技的力量,做到防范于未然啊!仪表为辅助,主要是人!!

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-07-05 07:56:08
2楼

科技是为了提高人的生活质量而更新,安全是重中之重。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-05 08:03:33
3楼

安全第一;检测仪器也是很重要的;                 

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-05 08:56:25
4楼

真正是利用科技的力量,做到防范于未然啊!

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-05 10:01:09
5楼

是不是上次你维修并上图的那个。看见了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师