楼主

    前几天现场高压变频器一启动就报输出缺相故障,多次查找没发现变频器问题,然后安排人员测量电动机的电缆和电动机是不是有问题,用福禄克绝缘测试仪测量,发现有B相真的绝缘低,然后我试着用福禄克376钳形表的电阻挡测量,B相对地是0,那然后安排人去现场打开电动机接线盒,打开电动机接线盒测量还是B相绝缘低,然后我怀疑是电动机是真的那相有问题--接地了。安排拆开电动机的星点接线盒,打开一看,果真星点已经烧断,B相已经烧断了,搭到外壳上了。幸好这高压变频器保护比较灵敏,也幸好福禄克的表能真实反应现场的情况,否则变频器不跳停,现场有人摸到电动机的外壳(点检规范要求经常去那摸电动机外壳,五官判断电动机温度的),那就悲剧了,这可是6000V电压啊,肯定会出人身触电的安全事故了。不幸中的万幸,并总结了--下次启动初期,电动机没有稳定运行时,不允许在启动的时候触摸现场的电动机。