AB总线故障 点击:429 | 回复:2



l40788

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2013-06-26 20:43:38
楼主

本人在工作中遇到一个奇怪的问题,在ABControlNe总线中,从PLC出来,第一个远程IO箱的适配器报B网故障,A网工作正常;而后四个IO箱AB网工作都正常。线路已经检查完毕,无接头,并用短接线连接测试过,仍然报第一个适配器报B网故障,同一个IO箱的网关也会出现闪断,但第一个远程IO箱的适配器B网一直报故障,不闪断。经网络规划,单独规划B网,B网运行正常,无故障。一但AB网冗余的时候,第一个远程IO箱的适配器B网就会报故障,后三个IO箱AB网正常。当第一个远程IO箱的适配器报B网络故障时,拨掉A网,B网控制模块点输出正常,AB网冗余是正常的。奇怪的是该适配器B网仍然闪红灯报故障。求大虾指点迷津啊!!




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-26 22:13:21
1楼

终端电阻有么?          

l40788

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2013-06-28 13:15:22
2楼

肯定有,而且都是好的