关于S7-400CPU硬件组态 点击:980 | 回复:3



fanhaiming

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2013年2月17日
发表于:2013-06-26 14:08:28
楼主
求助帖10分-未结帖

请教各位大神:

                          我现在组态一个西门子S7-400的CPU,将硬件组态完毕后下载到CPU中,但是CPU总是处于STOP模式,在线诊断后提示,因组态导致STOP模式,重启期间装载了取消选择的OB

                        OB编号:73

                      具体诊断消息如下:

                         事件 1 / 511:  事件 ID 16# 530D
STOP 模式下的新启动信息
阻止启动的对象:
- 存在 STOP 请求
- 装载了取消选择的 OB
- 需要冷启动或暖启动
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过 MPI 触发暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 不支持启动后存储器复位的启动类型
工作模式:STOP (内部)
在机架 0 上的主站 CPU 中发生事件
进入的事件

 

 

 

我该修改什么,可以让系统恢复正常啊,谢谢各位了!




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-26 15:18:32
1楼

组态与硬件不一样吧,将组态修改正确再下载。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-06-26 15:53:40
2楼

只组态了硬件?没有程序?

那么就只有可能实际硬件与组态硬件不一致。


STYY

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2013-07-10 10:57:35
3楼

重新下载ob73,应该就可以了