各位,小弟遇到问题如下:
1.客户方电工从客户供电处仅接入三根相线L1,L2,L3至设备A,没有将零线N与保护线PE接入设备A
2.设备A通过设备A内部的空开给设备B提供三相电源,从设备A内部端子排引N线至设备B内部N线
3.由于客户电工的问题,将设备B电源接入处零线N与保护线PE短接
4.我用万用表电压档测量设备A内L3与N之间电压,电压从235V,176V,354V,0V波动,不知道为什么会这样。
5.设备A内有一电路板经空开从L3及N处得到220V电源,电路板烧毁,电路板名牌电压230V/240V。
不知道为什么电路板烧毁,更不知道电压为什么这样子波动。
1.客户方电工从客户供电处仅接入三根相线L1,L2,L3至设备A,没有将接入设备A
不接零线N与保护线PE可能会造成设备接地烧毁,碰巧的是你的柜子内有漏电的地方,
不知道为什么电路板烧毁
漏电无保护所以烧毁了!接了PE线开关会保护跳闸
2.设备A通过设备A内部的空开给设备B提供三相电源,从设备A内部端子排引N线至设备B内部N线
设备A内有变压器吗?如果没有接出来的N线也是没用的
3.由于客户电工的问题,将设备B电源接入处零线N与保护线PE短接
这样接是不对的,N线是工作零线,PE线是保护线,不可混用,
加入某相漏电你这样混接会导致零线带电烧毁设备,以上情况可能由此引起
4.我用万用表电压档测量设备A内L3与N之间电压,电压从235V,176V,354V,0V波动,不知道为什么会这样。
显然是有一相接地了,但是不是完全接地,所以出现电压波动,这也是电路板烧毁的原因
不知楼明白了吗
回复内容:
对: 今生缘 1.客户方电工从客户供电处仅接入三根相线L1,L2,L... 内容的回复!
1.客户方电工从客户供电处仅接入三根相线L1,L2,L3至设备A,没有将接入设备A
不接零线N与保护线PE可能会造成设备接地烧毁,碰巧的是你的柜子内有漏电的地方,
不知道为什么电路板烧毁
漏电无保护所以烧毁了!接了PE线开关会保护跳闸
我觉得柜子内有漏电就是设备B内部PE与N短接,而且PE经设备外壳与大地接触。
至于电路板烧毁的原因应该是过压。不知是否正确?
电压波动就是零线N与PE短接,PE与大地接触,所以电压波动。