三垦spf-45k 已经设置频率上限怎么还会超50? 点击:359 | 回复:2



tsjiangjun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年5月30日
发表于:2013-05-30 13:31:33
楼主

三垦spf-45k 外部IRF模拟给定信号(4-20ma),已经设置频率上限(cd007=50)

数入信号16.5ma时频率怎么还会超50Hz?还有其他地方设置错误吗?




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-05-30 14:17:04
1楼

控制方式是什么?

如果是模拟量信号输入是转矩给定那就有可能超过50Hz。

wulibin1000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年5月14日
发表于:2013-05-31 17:12:37
2楼

设置cd063=50(默认为60)20MA对应频率