S7-300PID冷却输出控制固态继电器进而控制电磁阀,固态继电器频繁烧坏交流输出晶闸管 点击:760 | 回复:2



lichengzhan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:517
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2013-05-27 21:43:39
楼主

各位工控网友,

我遇到的问题如下:

1.S7-315-2DP PLC    PID控制筒体温度,筒体用加热块加热和冷却水冷却,通过电磁阀控制冷却水的接通与关断。

2.固态继电器型号为:显力JGJ13D-10A ,固态继电器交流侧额定电流为10A;电磁阀容量为19VA,万用表电阻档测电磁阀线圈电阻为640欧姆

3.现场频繁烧毁3个固态继电器

麻烦各位分析下这是什么原因导致固态继电器频繁烧毁?




chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-27 23:14:48
1楼

电磁阀的实际工作电流是多少??这是判断一切问题的依据!



lichengzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:517
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2013-06-10 13:08:09
2楼

回复内容:

对: chinacupor  电磁阀的实际工作电流是多少??这是判断一切问题的依据! 内容的回复!


 实际测试电磁阀工作电流是80mA左右。