关于台达MODBUS控制启停,频率问题 点击:1207 | 回复:4



许桐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2013-05-16 11:25:41
楼主

公司新项目可能要用台达变频器,我看了一下台达的手册,支持MODBUS-RTU通讯,对应的启停、频率地址为2000和2001

是不是只要把启停命令通过03功能写到2000地址,频率命令写到2001地址就可以了。

另外启停命令是多少写到2000,只需要启动,停止

频率命令多少写到2001,0-50HZ




shy_66

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2008年8月24日
发表于:2013-05-16 15:39:18
1楼

2写进2000H启动,1写进2000H停止。5000写进2001H设定频率对应50Hz。你试试吧。

行天-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 821回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:4676
  • 注册:2003年1月21日
发表于:2013-05-16 23:15:29
2楼

尽量不要用通讯控制启动与停止,不然有你哭的时候。

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-05-20 11:54:44
3楼

尽量不要用通讯控制启动与停止,变频的启停最好用端子控制

hufei188

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 118回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:572
  • 注册:2013年11月10日
发表于:2017-10-26 11:47:41
4楼

尽量不要用通讯控制启动与停止,