VFD-M变频器报OL 点击:626 | 回复:2



sunglight

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2013年5月05日
发表于:2013-05-14 18:49:58
楼主

各位大哥:VFD-M变频器报“OL ”实际是怎么处理,要实际经验,不是说明书说的那样的。




--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-05-14 19:36:52
1楼

OL是过载了,检查负载是否堵转。

mlqwain

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2010年4月10日
发表于:2013-05-14 22:44:36
2楼

更改电子热继电器的值看看