控制器报F7040故障,不知如何处理,请大师帮忙




keyhow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 55回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:450
  • 注册:2010年8月31日
发表于:2013-05-22 21:04:55
1楼


估计是安全接口卡内的参数不对, 或控制单元坏了, 上海齐浩电气自动化有限公司

goubuli588

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2012年12月29日
发表于:2013-07-20 23:44:17
2楼

 

精工变频维修

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:698
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2017-04-05 13:20:37
3楼

我有一块新卡,从另外一块有点区别的卡里拷了参数进去后就报F7040,说明书上这样说的:执行P-0-3204同步并保存SI参数指令,执行指令S-0-0099等,但是这些指令是怎么执行的,具体怎么操作的在软件里,请哪位高手 指点下

银杏银杏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2013年10月22日
发表于:2018-05-03 09:57:49
4楼
到此一游学习

MMMr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-05-08 23:44:08
5楼
不知道有没有用希望可以学习

billy0_0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2018年5月06日
发表于:2018-05-18 17:50:05
6楼

这些指令需要在线查看参数,修改参数最后2位00到11

MMMr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-05-28 23:36:41
7楼

谢谢分享,新手,下载学习了

diyyzr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年9月22日
发表于:2020-01-03 21:24:53
8楼

楼主,你好!你这个问题后面怎么解决的呢?

我也遇到同样的问题了,还请多多指教。谢谢!

diyyzr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年9月22日
发表于:2020-01-04 18:43:08
9楼

今天进入 Drive-Integrated Safety Technology 进行安全参数同步,之后F7040不再出现。但是却出现了F4034报警,而且之前正常的驱动也一样出现这个报警……


今天发现是电源模块HMV X3与X14之间的空开F2跳开了。