我这程序怎么仿真不了 点击:305 | 回复:4



王者之师-----刘文元leon

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:901
  • 注册:2012年5月09日
发表于:2013-04-22 10:37:36
楼主

我用台达DVP-24ES系列PLC

D10数据设置为K100等数据,我定时器用仿真怎么工作不






王者之师-----刘文元leon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:901
  • 注册:2012年5月09日
发表于:2013-04-22 10:39:03
1楼

补充一下随便怎么改变D10的数据T20还是工作不了,

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-22 10:55:19
2楼

输出T20在哪做的?       

秦保

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2013-04-22 15:02:28
3楼

T20的状态输出在哪啊

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-04-24 06:35:56
4楼

如楼上两位所说,需有对定时器线圈的驱动,如TMR T20 D10;