信捷PLC 3年没有送电程序丢了没有? 点击:3326 | 回复:7



彩虹

    
  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2013-04-22 06:41:11
楼主

我们有一台锅炉控制柜3年没有送电,现在想把它恢复起来用不知程序丢了没有,其他的2年就没有了,现在还没有通电。




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-22 08:00:21
1楼

信捷的程序是闪存保存的,3年不会丢弃

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-22 08:12:26
2楼

PLC程序一般都是不会丢失的吧;只有数据不易长久保存;

工控小周

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:45帖 | 502回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2254
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2013-04-23 08:48:29
3楼

不好丢的。放心使用呀,不过建议换下电池,电池估计是没电了,不断断电保存参数无效了                

zsldplc1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2013-05-22 16:03:12
4楼

数据都要备份,如果是重要的还要双备份呢,不然掉了就不好。

www.lingdianplc.com 中山灵控信捷代理

caiwang2015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2014年5月04日
发表于:2017-07-25 09:38:34
5楼

学习!学习!!!!学习!~~~学习!学习!!!!学习!~~~

A0扬帆起航

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2017年8月03日
发表于:2017-08-03 12:46:19
6楼

做好都备份一下,有备无患吗

酷酷的玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:373
  • 注册:2017年8月25日
发表于:2017-08-25 17:25:19
7楼

寄存器内容得看电池有电没,没电肯定得丢数据


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师