FX3U控制松下A5伺服电机(用拉置模式的A/B正交方式) 点击:432 | 回复:1



kimi520520

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 59回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:65
  • 注册:2012年8月27日
发表于:2013-04-21 13:30:51
楼主

各位大侠,现在刚学PLC有一个问题一直困扰着我,就是怎样用FX3UPLC控制松下A5伺服电机(用拉置模式的A/B正交方式),有哪位大侠知道请告知一声,感激不尽。




yzsuyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年12月14日
发表于:2016-05-30 13:47:57
1楼

三菱FX3U本体不支持A/B正交,我记得PX2N-1PG应该支持,当然3U的附加模块FX3U-1PG也支持A/B正交。FX3U还有一个装在侧面的模块也可以支持差动输入,具体什么型号忘记了。不过,你干嘛非要用A/B正交的呢,反正我用3U控制A5,也没出现过干扰,什么之类意外情况。