请问AB PLC AI 模块1769-IF8/A 模块 点击:3192 | 回复:6



zhenghui_hzh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2010年1月29日
发表于:2013-04-16 05:18:43
楼主

请问AB PLC AI 模块1769-IF8/A的模块内部选择4-20mA,data format选择Raw/proportional,仪表的4-20mA对应PLC内部的数字是多少?我知道如果选择data format 是engineering unit,对应的是4000-20000。请大家帮忙。非常感谢。




柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2013-04-16 08:37:06
1楼

-32767==+32767,手册党鄙视懒惰。

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-04-16 09:53:05
2楼

引用 柳红岩 的回复内容: -32767==+32767,手册党鄙视懒惰。 


 

smartygt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2011年3月07日
发表于:2015-12-11 13:10:40
3楼


回复内容:

对: PLC酷客 引用 柳红岩 的回复内容: -32767==+3276... 内容的回复!

请问楼上这个手册在哪儿找到的?能给我发一份吗? 我现在遇到了一个问题,在1769 IR6模块中处理PT100电阻量的时候在模块里选择Raw/Proportional Data原始数据的时候程序中处理的的上下量程应该是多少?貌似应该是-32767 —— +32767。

leoniu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 591回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:106
  • 注册:2015年11月26日
发表于:2015-12-11 14:22:46
4楼

这两个模块本质上有查表,大家都爱矗立着

阿呆的中国梦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2016年9月16日
发表于:2016-09-22 21:38:31
5楼

尼玛,我这本书上写的比例计数(4-20ma)对应值-32767-32767;对应工程单位值:3200-21000;感觉书上 有误啊(它是按全范围3.2-21ma 来算的,为何要这样算?)

lin5979

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1783回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2018-10-20 22:16:38
6楼

这两个模块本质上有查表,大家都爱矗立着!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师