“嘭”的一声,吓了一跳 点击:2214 | 回复:75



守望麦田

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-04-14 10:58:03
楼主

 前几天厂里一自藕降压启动柜的接线端子发热严重,于是喊下面的人来利用停机时间紧下端子,停机前就交代要把总开关拉掉再进行作业,谁知他们没有去拉总开关就开始工作了。在紧完发热的端子后,一电工在未进行试电的情况下紧控制柜进线端子,紧第一个端子安全,在紧中间一个的时候就发生了标题中描述的一幕

中间一项发热严重,紧的就是他了






守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-04-14 11:03:27
1楼

这就是“嘭”之后的现场,L1、L2、L3是进线,配电柜的开关没有拉闸,是带电的,在没有验电的情况下就去紧接线端子,造成L2、L3相间短路,产生了电弧

扳手也变成这样了

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-04-14 11:10:24
2楼

估计有些人也奇怪,为什么在L3带电的情况下,电工也没戴手套,紧的过程中为什么没有被电到呢?

原来他按照规定穿了绝缘鞋,并且是单手操作,所以没有形成回路,没有电流经过他的身体,因此没有被电到;

但是在紧中间一相的时候,不小心碰到了L3,造成L2与L3短路,直接把扳手炸飞了,幸运的是他一点事情没有,反而一位在边上紧的同事被电弧烧红了手,也没大碍。


该起事故的直接原因就是带电作业,并且作业前没有进行验电,所以希望各位同仁引以为戒奥


同时,在这里万分感谢那双20块钱一双的绝缘鞋,哈哈,救了人命啊

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-04-14 11:41:16
3楼

检修时一定要停电,危险啊。

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-04-14 12:19:08
4楼

牛人呀,电都不停直接紧固,如果联想到仪表如果高压紧固就又可能造成把人打死,我们这有接触过这样的例子,我们凡事做事要仔细,确认没问题了再去干,不要急,要不得的,有时候会伤害到自己和别人。甚至领导。

青铜_95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 202回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:489
  • 注册:2006年10月22日
发表于:2013-04-14 12:30:15
5楼

没什么说的直接说是牛人,我断电了,验电了都还怕兮兮的,万一呢,一般我都一个人干活的,万一那个SB合上了咋办。我通常都是上告示牌还要把电箱锁掉。

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-04-14 12:51:00
6楼

停电,验电,挂接地线……安全第一

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-04-14 13:05:55
7楼

这玩意最吓人                        

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-04-14 14:58:00
8楼

属于电工的常见事故,主要要加强教育,对于这一类违章,要开大会,批判!罚款,直接领导到总经理每一级都要罚,而且职位越高罚的药重!

王者之师-普渡众生

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2013-04-14 15:21:52
9楼

人没事吧,估计他以后会很小心的

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-04-14 15:37:25
10楼

违章是一切事故之源,还有你注意下中间端子柱,该螺栓不合格。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-04-14 15:40:47
11楼

回复内容:

对: HOTEAM 违章是一切事故之源,还有你注意下中间端子柱,该螺栓不合格。 内容的回复!


当时是抢修,只给了5分钟时间,所以没那么多时间去仔细处理,只能等检修的时候再处理过的

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-04-14 16:09:37
12楼

不管设备停没停电,工作前要验电是电工最基本的常识,当事人糊涂了,难道旁边安全监护人也糊涂了吗??

今生缘_289

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-04-14 20:42:54
13楼

严格执行操作规程啊,安全第一!          

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-14 20:44:14
14楼

这个我在深圳的时候,一个湖北的家伙直接把他的脸全部烧毁了!

当时他手头的350毫米长6毫米粗的螺丝刀烧的剩下一个把

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-04-14 20:48:28
15楼

没出事,幸运,回家烧香拜拜祖宗。

人到中年1968

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2013-04-14 21:18:54
16楼

年轻,不知道电的严重性。

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2013-04-14 21:34:32
17楼

验电是电工干活前的标准操作   事故都是违章造成的   

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2013-04-14 21:39:16
18楼

这太吓人了,小心呀!这样。。。。。。。。。。

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2013-04-14 21:43:41
19楼

引用 守望麦田 的回复内容: 估计有些人也奇怪,为什么在L3带电的情况下,电工也没戴...


万幸没有大事情!20元的鞋就有这么好的绝缘性能?

sfyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 580回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2012年4月26日
发表于:2013-04-14 21:47:06
20楼

引用 王者之师-普渡众生 的回复内容: 人没事吧,估计他以后会很小心的 


 


热门招聘