前几天厂里一自藕降压启动柜的接线端子发热严重,于是喊下面的人来利用停机时间紧下端子,停机前就交代要把总开关拉掉再进行作业,谁知他们没有去拉总开关就开始工作了。在紧完发热的端子后,一电工在未进行试电的情况下紧控制柜进线端子,紧第一个端子安全,在紧中间一个的时候就发生了标题中描述的一幕
中间一项发热严重,紧的就是他了
这就是“嘭”之后的现场,L1、L2、L3是进线,配电柜的开关没有拉闸,是带电的,在没有验电的情况下就去紧接线端子,造成L2、L3相间短路,产生了电弧
扳手也变成这样了
估计有些人也奇怪,为什么在L3带电的情况下,电工也没戴手套,紧的过程中为什么没有被电到呢?
原来他按照规定穿了绝缘鞋,并且是单手操作,所以没有形成回路,没有电流经过他的身体,因此没有被电到;
但是在紧中间一相的时候,不小心碰到了L3,造成L2与L3短路,直接把扳手炸飞了,幸运的是他一点事情没有,反而一位在边上紧的同事被电弧烧红了手,也没大碍。
该起事故的直接原因就是带电作业,并且作业前没有进行验电,所以希望各位同仁引以为戒奥
同时,在这里万分感谢那双20块钱一双的绝缘鞋,哈哈,救了人命啊
OLDPOLICE
检修时一定要停电,危险啊。
从未被超越
牛人呀,电都不停直接紧固,如果联想到仪表如果高压紧固就又可能造成把人打死,我们这有接触过这样的例子,我们凡事做事要仔细,确认没问题了再去干,不要急,要不得的,有时候会伤害到自己和别人。甚至领导。
青铜_95
没什么说的直接说是牛人,我断电了,验电了都还怕兮兮的,万一呢,一般我都一个人干活的,万一那个SB合上了咋办。我通常都是上告示牌还要把电箱锁掉。
平常心心常平
停电,验电,挂接地线……安全第一
时空——王者之师
这玩意最吓人
消磁环01
属于电工的常见事故,主要要加强教育,对于这一类违章,要开大会,批判!罚款,直接领导到总经理每一级都要罚,而且职位越高罚的药重!
王者之师-普渡众生
人没事吧,估计他以后会很小心的
HOTEAM
违章是一切事故之源,还有你注意下中间端子柱,该螺栓不合格。
回复内容:
对: HOTEAM 违章是一切事故之源,还有你注意下中间端子柱,该螺栓不合格。 内容的回复!
当时是抢修,只给了5分钟时间,所以没那么多时间去仔细处理,只能等检修的时候再处理过的
世猫
不管设备停没停电,工作前要验电是电工最基本的常识,当事人糊涂了,难道旁边安全监护人也糊涂了吗??
今生缘_289
严格执行操作规程啊,安全第一!
乖乖小笨熊
这个我在深圳的时候,一个湖北的家伙直接把他的脸全部烧毁了!
当时他手头的350毫米长6毫米粗的螺丝刀烧的剩下一个把
明亮天空
没出事,幸运,回家烧香拜拜祖宗。
人到中年1968
年轻,不知道电的严重性。
大头鱼
验电是电工干活前的标准操作 事故都是违章造成的
彩虹
这太吓人了,小心呀!这样。。。。。。。。。。
爱你我发狂
引用 守望麦田 的回复内容: 估计有些人也奇怪,为什么在L3带电的情况下,电工也没戴...
万幸没有大事情!20元的鞋就有这么好的绝缘性能?
sfyuan
引用 王者之师-普渡众生 的回复内容: 人没事吧,估计他以后会很小心的