s7-200输出端加变压器的问题 点击:1134 | 回复:15



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2013-04-11 14:16:02
楼主

我用的S7-200,220V电源,继电器输出的PLC,输出接的是220V的中间继电器,请问是直接与PLC共用220V的电源还是用另一个变压器输出220V电源给输出端供电好?我一般是直接接的,但今天看别人却是另用一个变压器从380降压到220单独给负载用,PLC电源却是直接220供电,不知道这样有什么意义?求教。




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-11 14:46:09
1楼

PLC供电220V和PLC输出回路220V,是可以共用的;没问题;

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2013-04-11 14:50:11
2楼

PLC电源加隔离变压器有抗干扰的作用,输出用的电源直接用220V就行。

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2013-04-11 14:50:41
3楼

回复内容:

对: 银光人生—华  PLC供电220V和PLC输出回路220V,是可以共用... 内容的回复!


 我知道是没问题,但是这里用个变压器说是真的有什么优点还是搞错了地方?应该是用在电源端啊?

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-11 14:59:11
4楼

其实对于用来控制机械的系统,有规定控制电路除了非常简单的以外,都要使用变压器,见GB 5226.1(对应IEC 60204-1)

当然,负载电源和PLC电源分离有利于抗干扰,特别是感性负载断开时引起的电压

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-04-11 16:35:51
5楼

图省事的话,就直接借用CPU的220电源。一般不会出问题。


图可靠的话,就把输出的220另外找一路电源。不管是找2相380变压,还是直接找一路火线一路零线组成220回路,总之和CPU电源分开。


这样做的好处:

1、CPU输出的内容发生短路时,CPU不会受到影响。跳闸烧保险也是烧那一路的,CPU照常工作。

2、外部电路的谐波干扰被变压器隔离,不会影响到CPU输出回路的各种接触器、小负载。


疑问:

如果是为了保护CPU,那么隔离变压器应该装在CPU电源这一路。但楼主说是装在输出回路那一路,那么如果CPU上面没有装隔离变压器的话,CPU就是裸奔的,所以得不到保护。


宁可保护接触器,也不保护CPU??来人哪,拉出去!枪毙5分钟!!!

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2013-04-11 16:36:15
6楼

引用 ray_cen 的回复内容: 其实对于用来控制机械的系统,有规定控制电路除了非常简单... 


 对的,按照教材来说,控制电路必须单独接线的。当输出继电器带感性负载的时候,断开时的浪涌电压会影响PLC的正常供电,严重时甚至损坏PLC的电源板。

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-04-11 16:50:02
7楼

有输入回路加隔离变压器的。

输出回路单独弄个变压器变压后供电,头一回看到。。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-11 20:08:59
8楼
  • 没必要,短路的话,断路器会跳。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-04-11 21:23:29
9楼

5楼说得很有道理

最近在练ACE2012,上个图凑个热闹。



原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-04-11 22:27:55
10楼

可以这么说吧,这个设计不是好设计。好的设计--PLC的电源是需要隔离变压器的,其负载可以要也可以不要。

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2013-04-12 11:29:46
11楼

一般我们都是PLC的电源单独一路,负载单独一路

zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-04-13 20:01:26
12楼

其实对于用来控制机械的系统,有规定控制电路除了非常简单的以外,都要使用变压器,见GB 5226.1(对应IEC 60204-1

就是说不管你的220伏电压用在哪里都应该加上变压器,即使照明灯都得用380变220的变压器,否则就是不符合标准。

河南森捷电气设备有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年4月14日
发表于:2013-04-14 04:01:38
13楼

用一个变压器从380降压到220单独给负载用

河南森捷电气设备有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年4月14日
发表于:2013-04-14 04:02:32
14楼

用一个变压器从380降压到220单独给负载用

最好 plc电源 也用隔离变压器

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-15 10:59:21
15楼

引用 zcy0562139--王者之师 的回复内容:

其实对于用来控制机械的系统,有规定控制电路除了非常简单的以外,都要使用变压器,见GB 5226.1(对应IEC 60204-1

就是说不管你的220伏电压用在哪里都应该加上变压器,即使照明灯都得用380变220的变压器,否则就是不符合标准。


照明灯并不属于控制机械的那部分(电机之类),所以可以不用变压器,且如果只有电机加上两个或以内的控制元件,也可以不用