snow1987
PLC是西门子200
可通过什么方法检测或测量PLC和笔记本的串口是否完好
请有经验的师傅指点一下
haiwellsmile
第一步:先不要插上USB,打开我的电脑属性-》设备管理器-》串口,看是否有USB转串口的标志,如果有表示你的USB串口卡死了,这时候就需要卸载,重新安装下驱动。正常情况下是没有的
第二步:插上USB,同样点击我的电脑属性-》设备管理器-》串口,看是否有USB转串口,如果有表示正常。
第一步:先不要插上USB,打开我的电脑属性-》设备管理器-》串口,看是否有USB转串口的标志,如果有表示你的USB串口卡死了,这时候就需要卸载,重新安装下驱动。正常情况下是没有的
回复内容:
对: haiwellsmile 第一步:先不要插上USB,打开我的电脑属性-》设备管... 内容的回复!
可是,我这里没有用到USB啊
怎么沉了呢
自己顶一下
秦君_1
最简单办法就是拿一根验证没有问题的通讯电缆,连接PLC与笔记本串口。
能上传下载程序,说明都好着。
不能的话:
采用排除法,用确认好的笔记本串口连接PLC或者用确认好的PLC串口连接笔记本串口。
对: 秦君_1 最简单办法就是拿一根验证没有问题的通讯电缆,连接PLC... 内容的回复!
是这样的
拿到一个PLC,用什么方法可以检测串口是否完好
就是比较直接点的方法有吗
纵横军团—ww19830217
带机测试是最好也是最能检测串口是否良好的方法.
逍遥大贤人
引用 haiwellsmile 的回复内容: 第一步:先不要插上USB,打开我的电脑属性-》设备管理...
王者之师-陌上尘
找根编程线 232接口的,直接连接PLC,看一下能否连得上