求教Kinetix 6000故障代码E07的原因及解决方案 点击:2937 | 回复:2



g410745754

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年5月02日
发表于:2013-03-07 10:42:59
楼主

我们公司有一台ABKinetix 6000伺服控制器2094-BC01-M01-S

一通电就显示故障代码E07

求各位大侠指点故障原因及处理方法  在线等

谢谢




柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2013-03-07 13:29:02
1楼

兄弟,这个还需要指点?手册下载来看看 故障处理啊。

E07 motor feedback fault. 就是伺服的反馈有问题:1检查反馈接线 有问题没有?

2 软件调试hookup测试。一般如果以前运行没有问题 现在出现的,接线问题是极有可能的

zhiwchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2002年5月20日
发表于:2013-04-06 15:49:40
2楼

90% 的是伺服编码器接线或者连接问题。