流程问题 点击:477 | 回复:9



uniqueqiu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:16帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-03-03 17:33:44
楼主

1、流程S0S1 当在S0SET M1当流程进行到S1中时,M1会不会变成OFF??




sumone

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-03-03 19:52:46
1楼
试试不就知道了,反正我没试出来会关掉。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-03-03 20:54:06
2楼

如此的不详细,各位大侠怎么帮你!

 

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-03 21:07:25
3楼

不会的,除非你再次RST。

蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2013-03-03 21:46:56
4楼
不知道你用的是什么PLC,我知道的S0-S9是起步用的。

无锡信捷PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2013-03-19 11:31:18
5楼

不会复位的,除非你再将之复位。

zsldplc1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2013-05-22 16:05:55
6楼

不会的,系统默认不会。www.lingdianplc.com 中山灵控

远飞鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2013-06-17 16:42:53
7楼

如果是SET M1 ,不会的,

如果是OUT M1,会的,

uniqueqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:16帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-07-18 11:34:28
8楼

回复内容:

对: 远飞鸟 如果是SET M1 ,不会的,如果是OUT M1,会的, 内容的回复!


多谢

left-handed

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:48帖 | 749回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:1108
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2017-11-27 13:09:05
9楼

loucengwentizenshiwenti