首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

空开发热的问题。 点击:19956 | 回复:48



aqxjsss

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 17:18:23
楼主
求助帖5分-已结帖
问题是这样的,我现在有4个80A施耐德的断路器开关拖动30KW的水泵,星三角启动,现在的问题就是运行一段时间后,开关外表发热很历害,用红外线点温仪测空开端子各相的温度不一样,相差很大(变频器运行的各相温度 一样),空开到接触器的线也发热历害(端子到电机的线不发热),测各相的电流偏高,有67A左右了,电机正常额定电流57a。有没有人帮忙分析下原因。线都从新紧了一便,没有发现松动的现象,电机也用摇表摇过,没有问题。



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-28 18:01:38
1楼
        你这个问题问的---比较凌乱哦;4个空开,30KW的水泵,又是星三角又是变频器的,你到底是咋控制的?30KW的电动机,电动机额定电流57A,选一个80A的断路器--刚好合适的,不应该发热的。所以你能提供下你的电动机主回路接线图吗?星三角和变频器咋用的?然后可以继续分析。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-02-28 19:02:32
2楼

你用多大的线?              

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 19:19:23
3楼
回复内容:
对:明亮天空关于 你用多大的线?               内容的回复:

线用的是10平方的,我现在怀疑是不是这个线小了。运行段时间就很热。但是发热的话每相应该一样啊,现在是各相发热的温度不相等。

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-02-28 19:30:33
4楼
你换下线试试吧,细了,而且现在线的质量啊……

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 19:33:52
5楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于         你这个问题问的---比较凌乱哦;4个空开,30KW的水泵,又是星三角又是变频器的,你到底是咋控制的?30KW的电动机,电动机额定电流57A,选一个80A的断路器--刚好合适的,不应该发热的。所以你能提供下你的电动机主回路接线图吗?星三角和变频器咋用的?然后可以继续分析。 内容的回复:

不好意思没表达清楚,变频器是其它机器上的,只是拿来做比较 。水泵就是一个星三角,现在就是我空开到接触 器的这段线只有10平方,30厘米左右,会不会是这段线小了发热,引起空开发热。

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 19:41:01
6楼
回复内容:
对:王者之师--lzgz00关于 你换下线试试吧,细了,而且现在线的质量啊…… 内容的回复:

可是我们领导不认同,他认为是空开里面接触不好,要换空开。能帮忙分析下原原因吗,为什三相线之间的温度不相等,水泵刚开半小时都是正常的,电流 温度都正常,可是时间一长,各相的温度就不相等了,电流也升高,但各相间电流是平衡的。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-02-28 19:41:01
7楼

把线重新接一下,压几个铜鼻子,接得可靠一点。尤其是空开下面,确保足够的接触面。十平方的线偏小了。

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 19:51:12
8楼
回复内容:
对:明亮天空关于 把线重新接一下,压几个铜鼻子,接得可靠一点。尤其是空开下面,确保足够的接触面。十平方的线偏小了。 内容的回复:

线重新接过一便了的,没有发现松动的现象。

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 20:02:26
9楼
就这型号的断路开关,其它设备那表面温度都是正赏的,就这几台水泵的不正常。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-28 20:03:44
10楼
     30KW电动机,标准设计的电缆是25平米的。然后30KW的电动机,为啥要才有星三角启动啊,浪费元件哦,水泵本来是轻载启动的设备!电流超过额定电流,我怀疑你的泵有打空泵现象,造成了气蚀现象,引起了泵振动及电流超高!可以去检查观察下,水泵运行一段时间和开始的时候-声音是否异常、振动是否有变化。

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 20:24:09
11楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于      30KW电动机,标准设计的电缆是25平米的。然后30KW的电动机,为啥要才有星三角启动啊,浪费元件哦,水泵本来是轻载启动的设备!电流超过额定电流,我怀疑你的泵有打空泵现象,造成了气蚀现象,引起了泵振动及电流超高!可以去检查观察下,水泵运行一段时间和开始的时候-声音是否异常、振动是否有变化。 内容的回复:

从柜子到电机的这根线没有发热的现象啊。10平方的。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-02-28 20:36:09
12楼

一个问题是线比较细,建议换至少16方的线,要是3芯电缆的话还需在大一级。

而是铜鼻子压接问题,一定要用压接钳,并且最好用焊锡浸透。

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-02-28 20:40:10
13楼
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容:一个问题是线比较细,建议换至少16方的线,要是3芯电缆的话还需在大一级。而是铜鼻子压接问题,一定要用压接钳,并且最好用焊锡浸透。



承接电气工程自动化项目

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2011年9月04日
发表于:2013-02-28 20:43:58
14楼
把线和铜鼻子都换下试试。

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-02-28 20:58:15
15楼

线小了,现在的线一般都是打了折的。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-28 20:59:15
16楼
然后你可以告诉我实际测量出来的温度有多少吗?你这个情况估计是空开到接触器的那段线--端子压接不好了,接触电阻大引起的发热!

meihuawu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年5月02日
发表于:2013-02-28 21:21:40
17楼
换个空开对比一下,先确定问题在什么地方,才好分析啊!

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2013-02-28 21:28:53
18楼

从楼主的描述来看,很可能就是空开的问题了,有一相的触点接触不良。如果说是线径小的问题,不应该只有一相发热。

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-02-28 21:50:13
19楼

1.“用红外线点温仪测空开端子各相的温度不一样,相差很大(变频器运行的各相温度 一样),空开到接触器的线也发热历害”,说明空开存在接触不良现象,尤其要检查空开至接触器的接线端子。你说线没松动,并不等于接线头部没有锈蚀或氧化现象。检查下接线端子处的接触面,看看垫片、螺帽、螺丝、线鼻子等是否生锈或其表面是否有氧化垢污。

2.如外部接触面没有异常,也不排除空开内部机构有接触不良现象。

2.“端子到电机的线不发热”说明电机没有过载现象。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2013-02-28 22:54:24
20楼

“开关外表发热很历害,用红外线点温仪测空开端子各相的温度不一样,相差很大”

 

1、说明空开有接触不良发热的问题;

2、那儿接触不良那儿就发热,用红外线点温仪测量就知道;

3、例如经常看到的进、出端子发热、开关触点发热等。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页