ATV71 参数切换 点击:503 | 回复:2



west2003

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2013-02-25 23:05:54
楼主

目前,手中有个机车改造,让机车自动寻踪变速。机车使用的是施耐德ATV71变频。

PLC为S7-200,准备走MODBUS RTU模式通讯。

机车原有一套控制走行部分的系统,为数字量档位控制。

在保存原有控制方式为备用,怎么设置变频器参数。

    ATV71变频可以像MM440一样设置多组参数,通过一个数字点来切换么??如有,如何实现。




kingtoking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年5月02日
发表于:2013-05-02 14:53:47
1楼

ATV71 应用功能菜单中有<参数组切换>功能,可以用一个或两个逻辑输入切换2套或3套参数。

方法很简单,正常设置第一套参数,然后闭合相应的逻辑端子,设置第二套参数,以此类推。

最多能切换《设置》菜单中的15个参数。另外还有《多电机设置》功能,可以切换更多的参数。

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2013-05-02 19:28:43
2楼

可以的,你的这个只是命令通道和给定通道有变化而已