看你这幢楼用途吧,出租民用40个房间实际每间均功率算3KW的负载来运行没问题的;
要求施工简单节约成本每层用一相的话10-16平方多股铜做支线。
要求高的三相四线到每层每相接3间房,每层余下那间各接一相最后仍余一间不能做到平均分配随便接吧,这样做假设同时运行可以保证三相平衡,施工要求高些;接入房间4-6平方空调电磁炉烤箱皆足矣!空开32-40安,照明配线1.5平方;主空开估值在200-300安左右。2楼所说主线用得太大了,接入房间用小了;虽则按理想是越大的线越好,但要考虑成本施工难度的。
200KW供电局没那么大变压器给你