零线接地为什么不跳闸 点击:5373 | 回复:11



第七页1227

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2013-01-14 13:56:47
楼主
农村三相四线架空线,相线接地跳闸,十五秒重合闸。零线接地却不跳闸,这是为什么?用的什么保护开关?



彩云之滇东北

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:109帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2013-01-21 22:48:04
1楼

多数情况下就是一个空开,没有漏电保护,同时,供电采用TNCS方式,零地共用的,因此,零线接地不会跳闸,而相线接地相当于对地短路,因此跳闸。

lcgybp

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2010年8月07日
发表于:2015-04-16 14:14:35
2楼

如果地线和变压器中心线接触好的话零地可以共用,相线接地就直接短路了,会导致电流增大所以跳闸

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-04-21 12:22:23
3楼

奇怪了?三相四线制供电,零线接地跳闸?

xinjian-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2015-06-09 16:08:57
4楼

在长线路上,可能会三相负载不平,这时用漏保,零线接地会跳。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-06-10 09:10:40
5楼

零线本来就是接地的,怎么接地还跳闸呢!低压供电系统除特殊场所,都采用TT或TN系统,中性点直接接地的供电系统。

镇南关7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 763回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:387
  • 注册:2012年12月20日
发表于:2016-11-05 19:00:46
6楼

用带漏电的空开,零线接地会跳闸,

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-11-05 20:26:21
7楼


回复内容:

对: 镇南关7 用带漏电的空开,零线接地会跳闸, 内容的回复!

三相四线能接漏保吗?

xinjian-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2019-06-30 12:54:32
8楼

三相四线供电不能用漏电吗、

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-06-30 20:17:29
9楼


回复内容:

对: xinjian- 三相四线供电不能用漏电吗、 内容的回复!

-------------------------

三线四线系统接漏保后,就一定是五线了。漏保以后,N与外壳绝缘,外壳接PE线,是TN-C-S系统。在电源侧,N与PE连接于零线(PEN)。既RCD前的零线(PEN)分成二根线送出,工作零线(N)和保护线(PE)。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-06-30 20:18:56
10楼

相关标准:GB50054低压供电设计规范