ASDA-AB速度/位置混合模式(Pr-S) 点击:1249 | 回复:4



waimingsky

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2012年12月11日
发表于:2013-01-31 10:21:41
楼主

請問有成功使用速度/位置混合模式(Pr-S)的大大嗎?

我按照手冊設定了 (Pr-S: P1-01=08 和S-P = 0), 但發覺不能用位置控制伺服. 在P1-01=08時,  伺服會自己在很慢的自轉. 但設P1-01=01回后,  伺服可以正常的用位置控制, 且沒有了伺服自己在很慢的自轉問題.

 

謝謝!!




waimingsky

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2012年12月11日
发表于:2013-01-31 12:02:37
1楼
S-P=1 是位置, S-P=0是速度

中达焦健

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:545
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2013-02-01 10:46:16
2楼
您如果想使用速度和位置混合模式,请将P1-01设置成06。

wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2013-02-01 11:11:29
3楼

我做过一次,是这样设置的

 

 

ASDA-AB私服驱动器的相关参数定义
 DI定义
   DI1 P2-10=101伺服启动
   DI2 P2-11=106命令输入反向
   DI3 P2-12=114速度命令选择0
   DI4 P2-13=118模式切换
   DI5 P2-14=108位置命令触发
   DI6 P2-15=122反限位
   DI7 P2-16=123正限位
   DI8 P2-17=121急停


 通讯参数定义
       P3-00=2  站号设置
       P3-01=2  波特率设置
       P3-02=1  通讯协议(7,E,1,ASCII)
       P3-05=2  通讯功能(RS485)

  
 通讯写入读取参数定义
       P0-09=407 DI控制
       P0-10=109 内部速度1
       P0-11=10F 内部位置1圈数
       P0-12=21E 存储器保护
       P0-13=306 定义DI控制
       P0-14=110 内部位置1脉冲数
      
      
 其余相关参数定义
       P1-01=8   S-PR模式
       P1-33=1   增量式位置指令
      

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-08-03 20:13:35
4楼

他就是差了一个多段速。所以变成了自转。