用三菱plc 控制松下伺服A5 伺服电机 控制要求:一条直线上有4个点,分别为1,2,3,4.实现伺服电机定位,1,3点为工件一,2点,4点为工件二,当在2点与4点间动作时,速度过快时,伺服电机会超出设定值1mm,速度慢时就可以达到精确定位。哪位师傅帮帮我,谢谢。



承接电气工程自动化项目

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2011年9月04日
发表于:2013-01-29 12:11:20
1楼

就把速度调慢一点,增加加减速时间。