楼主
从一电器柜接一路直流24V,到一设备,设备和电器柜有50米远,请教各位对电压有影响吗?


楼主最近还看过



运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-01-24 20:32:07
1楼

有影响。得看负载大小 和线径

江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-01-24 20:42:43
2楼
引用 运动天使 的回复内容:有影响。得看负载大小 和线径



徐敏辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1055
  • 注册:2008年3月06日
发表于:2013-01-24 21:09:17
3楼

肯定有影响。影响大小跟线径和电流有关。

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-01-24 21:31:34
4楼
首先确认你的负载电流大小,再根据压降选定合适导线,50米距离对于24V电压已经是很远的距离了

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-01-24 21:39:34
5楼
  导线长短对直流电压的影响较大。根据公式R=ρL/S,导线越长,导线电阻越大,其在导线产生的压降也越大。设备和电器柜有50米远,最好的办法是用较粗的专用导线或定值导线连接两处。导线横截面大了,电阻就变小,其产生的压降就小,设备电压与电器柜电压就变化不大。定值导线的总电阻是0.035±0.001Ω。

子开

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2013-01-24 22:12:23
6楼
有影响啊。给你一个链接,你查看一下你设计的压降是多少,是否影响正常工作。http://wenku.baidu.com/view/481c5efb910ef12d2af9e7a1.html

gongkongleyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2013年1月14日
发表于:2013-01-24 23:38:13
7楼
有影响,可以试试看,负载大小有关系,线径也要考虑

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-01-25 05:58:18
8楼
引用 运动天使 的回复内容:有影响。得看负载大小 和线径



zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2013-01-25 08:18:32
9楼
引用 徐敏辉 的回复内容:肯定有影响。影响大小跟线径和电流有关。



QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2013-01-25 08:31:53
10楼
有影响,得看你使用的是什么电缆,不同的电缆压降是不一样的,一般的50米远,压降不大,不会影响设备的工作。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-01-25 08:38:10
11楼
因为:I=U/R,R=ρL/s 所以:I=US/ρL 可以得到压降和电缆长度的函数关系,即L=US/ρI
50米距离问题不大,楼主选1.5平方电缆;

xiamenzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1848回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3637
  • 注册:2012年7月11日
发表于:2013-01-25 09:40:05
12楼
引用 银光人生—华 的回复内容:因为:I=U/R,R=ρL/s 所以:I=US/ρL 可以得到压降和电缆长度的函数关系,即L=US/ρI50米距离问题不大,楼主选1.5平方电缆;



风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-01-25 09:47:39
13楼
引用 QHDTHL 的回复内容:有影响,得看你使用的是什么电缆,不同的电缆压降是不一样的,一般的50米远,压降不大,不会影响设备的工作。



守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-01-25 09:54:45
14楼
引用 QHDTHL 的回复内容:有影响,得看你使用的是什么电缆,不同的电缆压降是不一样的,一般的50米远,压降不大,不会影响设备的工作。

我们这有套设备用的24V电源线有100多米,运行2年多了一点问题都没,用的2.5的电缆

panmiaomiao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2013-01-25 10:07:49
15楼

你可以用表去打看看线阻是多大,如果线阻很小就可以忽略。反之就不行了,主要是有损耗。不行你外接个24V电源就好了啊。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-25 18:03:20
16楼
有电阻就有压降。按导体的电阻计算公式算电阻。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师