组态王与PLC rtu通讯一直失败,求指教 点击:8071 | 回复:16



fdsfdsafkjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 91回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:315
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-01-24 11:33:29
楼主

小弟需要用台达PLC与组态软件通讯,模式要用rtu,通讯设置为9600,8,E,1但这么搞都一直通讯失败,请各位看看这样设置有问题吗?

组态王参数




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-01-24 14:57:06
1楼
楼主通信方式是RS232还是RS485

fdsfdsafkjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 91回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:315
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-01-25 13:28:18
2楼
我是用电脑232,加一个232转485的模块,然后接PLC的485口的,

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-01-25 13:33:53
3楼
引用 fdsfdsafkjj 的回复内容:我是用电脑232,加一个232转485的模块,然后接PLC的485口的,



组态王选485试试;

fdsfdsafkjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 91回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:315
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-01-25 16:42:30
4楼

引用 银光人生—华 的回复内容:引用 fdsfdsafkjj 的回复内容:我是用电脑232,加一个232转485的模块,然后接PLC的485口的, 组态王选485试试;


感谢银光人生人生一华的回复,我刚试了一下,还是不行,不过如果PLC的通讯参数是默认的话,可以用电脑通过232转485模块直接和 PLC通讯,但是一旦把PLC的通讯参数改为上图的参数,就无法通讯了,所以我估计可能还是PLC的通讯参数没设好,但到底哪里设错了,就不知道了,唉,只能再继续研究研究


fdsfdsafkjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 91回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:315
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-01-25 17:19:09
5楼
OK,搞定了,感谢银光人生一华给我的灵感,我把组态的奇偶校验设置成无,同时PLC的程序的通讯参数也相应修改了,通讯终于正常了,再次感谢!

烧糊了的水

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年4月18日
发表于:2013-07-26 08:46:37
6楼

回复内容:

对: fdsfdsafkjj OK,搞定了,感谢银光人生一华给我的灵感,我把组态的奇... 内容的回复!


楼主,ASCII码通信能实现,但RTU实现不了,你怎么解决的,指导下,我们现在必须用RTU模式通信....

-清-水-鉴-肠-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年12月27日
发表于:2013-08-02 09:41:45
7楼

回复内容:

对: 烧糊了的水  回复内容:对: fdsfdsafkjj OK,搞定了,... 内容的回复!


 RTU格式的一样的

注意下PLC程序里面SET M1143(COM2)

另外,台达PLC的底层MODBUS地址对应关系D0对应4096+1

在组态王里面完整的寄存器对应地址是4 4097

其他的可以根据说明作答

YINGGAOXIANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年12月22日
发表于:2014-04-13 16:57:27
8楼

学习了,给我大师的解答很有用

guojianguang73

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2014-04-24 07:25:45
9楼

其实不必用程序来设定plc参数,直接在plc编程界面进行参数设定更可靠,写程序时把参数一起写进去就行。

guojianguang73

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2014-04-24 07:26:34
10楼

其实不必用程序来设定plc参数,直接在plc编程界面进行参数设定更可靠,写程序时把参数一起写进去就行。

guojianguang73

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2014-04-24 07:26:38
11楼

其实不必用程序来设定plc参数,直接在plc编程界面进行参数设定更可靠,写程序时把参数一起写进去就行。

wanglei123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2014-10-07 15:04:32
12楼

学习下......................

chenyinwan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年3月05日
发表于:2015-04-22 13:21:50
13楼

组态王与TWDIO通信不上,通过TSX  C USB  485口(COM4),编程软件可以通信,但组态王显示通信失败,求哪位大师指导一下,本人初学。

成君

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:572
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2019-09-11 10:20:09
14楼

谢谢,谢谢!可以借鉴!

佛州鳄鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:47帖 | 103回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:262
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2019-12-12 13:59:51
15楼

回复内容:

对:fdsfdsafkjj OK,搞定了,感谢银光人生一华给我的灵感,我把组态的奇偶校验设置成无,同时PLC的程序的通讯参数也相应修改了,通讯终于正常了,再次感谢!     内容的回复:

遇到同样问题,用9600,8,E,1通讯上极冰稳定,时通时断,其它参数怎么也通讯不上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2019-12-24 16:48:22
16楼


回复内容:

对: 佛州鳄鱼 回复内容:对:fdsfdsafkjj OK,搞定了,感... 内容的回复!

-------------------------

你怎么样了?我也通信不了,真是奇怪。


热门招聘