Advertisement
深圳市英威腾电气股份有限公司
Advertisement Advertisement
当前位置:
485总线通讯的问题
回复 | 人气 | 打印
晓升 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-21 11:39:55 楼主
我用的是PWS6600S的触摸屏,用COM1的485口,协议是MODBUS-RTU的主站模式。COM1口通过485总线带了6个从站。问题是有3个从站通讯不上,于是我监控了一下总线的数据,发现那3个子站都有数据返回,(触摸屏联系发了3次同样的命令,每次都有数据返回)可触摸就是接收不到,超时时间和命令延迟功能都用过,调的再大也没用。请大家帮帮我分析下是哪里出了问题,谢谢。
分享到: 收藏 回复 举报
Advertisement
Advertisement
liujian5118 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-21 14:51:53 1楼
 

你可以看下回传的数据内容,大家使用Modbus时,都会定义一些标准的错误代码的。如图:

  回复引用举报
研讨会宣传员_3259 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-21 16:41:09 2楼
 

看看是不是传送距离太远了,另外看看接没接终端电阻。

  回复引用举报
晓升 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-22 08:42:40 3楼
 

我先回答一楼的,总线上的数据是正常的,就是触摸屏接收不到,所以总线上没有错误代码。二楼的想法我也考虑过,可是通讯距离非常短,最长的一条线也就3米,而且波特率是9600,应该不用加终端电阻啊。

  回复引用举报
sunx_01 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-23 11:21:40 4楼
  看一下站点号设置的对不对,不要使用默认站点号
  回复引用举报
秦君_1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-23 11:43:51 5楼
  通讯不上的那三个在屏里面组态的站号没有重复吧!
  回复引用举报
晓升 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-23 12:33:02 6楼
  没有重复,我监控了总线上的数据 都是有数据返回的,但是触摸屏就是没有收到数据,显示通讯异常。这么短的距离,是否要加偏置电阻啊。
  回复引用举报
linmaojie 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-24 17:53:27 7楼
  学习学习。。。多谢分享!
  回复引用举报
小明 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-05-13 11:58:46 8楼
 


回复内容:

对: 晓升 没有重复,我监控了总线上的数据 都是有数据返回的,但是... 内容的回复!


你在么,关于主站和副站的问题请教你!

  回复引用举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement Advertisement