西门子6SE70变频器报警 F243 点击:3419 | 回复:7



三菱主驱板专修

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-01-19 21:12:44
楼主

上周接广东一客户的西门子6SE70  600KW的CUVC板子,无规律报警F243 ,已经找到故障点,修复成功。(没有用测试软件。)




曹操不是我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2013年2月19日
发表于:2013-02-19 21:40:17
1楼

怎么回事啊?可以说说吗?

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-03-27 22:19:21
2楼

一个8脚的ic。虚焊,管通讯的。细细的补焊就OK.

fnlgk

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2013年1月04日
发表于:2013-03-31 14:26:54
3楼

呵呵,这个故障不容易碰到啊

zhuiis007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2017年9月20日
发表于:2018-08-13 19:02:26
4楼

    楼主,请问芯片是什么型号啊? 我焊了75176也不行

虎贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年9月27日
发表于:2018-09-27 20:49:18
5楼

学习了想看看什么内容

lpcnn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2012年8月15日
发表于:2019-12-09 14:39:52
6楼

看看什么东西?


小聂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2017年12月12日
发表于:2021-12-10 21:27:09
7楼

怎么回事啊?可以说说吗?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师