西玛仪表 028-66505957 13808018567
有一项目,输入是限位开关采用冗余形式输入,冗余度为8,也就是说,为保证一个输入信号的正确性,用了8个限位开关。8个限位开关中,任意3个以上触发了,则证明确实信号正确输入了。现在用西门子PLC来编这个程序,该怎么编好??
这里还要考虑到限位开关性能出问题时,接触不好,抖动,该信号可能是接触不良状态。暂定用S7-200的吧。
我现在采用的是上下跳沿的方式,比如,i0.0上跳沿触发,vw100+1,下跳沿触发,vw100-1,i0.1也是上跳沿vw100+1,下跳沿,vw100-1,累积到3个以上时,输出结果
但还是感觉程序复杂了,,有没有神马简单的办法呢?
mengmengxiyu1998
??????????????????
不会,我也想学学