智能温控器故障的原因分析

1、在KH103智能温控器旋钮盘面上,除不停点外,其它各点在旋钮结准标记时,压缩机均不启动。 
a、原因分析:主要是KH103智能温控器是感温包内制冷剂泄漏了。 
b、排除方法:拆下来进行检漏修复后,重新加入制冷剂。 
2、在KH103智能温控器旋钮盘面停点对准标记时,压缩机仍不停止运转。 
a、原因分析:主要是KH103智能温控器内触点粘连。 
b、排除方法:拆开KH103智能温控器,用细砂皮纸将触点打 
3、压缩机长时间运转不停车,致使冰箱内温度过低,或压缩机停转后,长时间不启动,致使冰箱内温度过高。 
a、原因分析:主要是温度控制器内各活动部件发生卡住的现象。 
b、排除方法:拆下KH103智能温控器,在各个轴孔部位加入少量润滑油,如果仍卡住,则需拆下检修