本火气报警系统由火焰探测、气体探测器、手动报警按钮和公共控制显示及声光报警部分组成。其中火焰探测、气体探测器、手动报警按钮和部分声光报警器位于生产现场,现场仪表皆使用符合防爆要求的隔爆性能设备;系统控制器位于控制室安全区,设计为非防爆产品。现场气体浓度探测器把气体浓度转换成与现场环境中被测气体浓度成正比的电流信号,进入系统控制器的AI模块;火焰探测器具有正常、报警、故障状态可供系统控制器采集;手动报警按钮压下时,把报警信息传统给系统控制器的DI模块。整个系统具有联动控制功能,故障,报警干接点信号输出,可以自动完成消防系统的报警释放。
嵌入式系统控制器可接受专业定制的控制软件组态,进行集中实时过程监控及报警和报警管理,精确的生成报告,实现记录可查, 在液晶显示器提供报警画面, 可以直观的显示装置区域气体浓度及火灾报警状况。
系统方案采用高精度AI模拟量采集模块,具有采集、运算速度快、精确度高、可靠性强等特点。探测器采用三线制工作方式:24V电源线,4~20mA信号线,地线,每个探测器相互独立的,互不干扰,抗干扰性能更好,性能稳定,手动报警采用两线制。