化工工艺专业提的自控条件表到底包括哪些参数? 点击:282 | 回复:1



lhhlgan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:11帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2012年10月26日
发表于:2013-01-05 11:24:43
楼主

在刚开始做项目时,经常碰到工艺专业提的自控条件不完全,有些参数到底该谁来提供,常常纠缠不清,想请各位前辈指点一下,到底自控条件表上有哪些参数是工艺来提的?仪表位号由谁来编?

     谢谢指教!!!




浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:220帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-01-05 12:26:54
1楼
仪表位号肯定是由自控根据《HG/T 20505-2000 过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》来编的。工艺专业提的都是诸如温度范围、压力范围、上下限报警值、管道内径、流量范围等一些运行参数。化工行业标准HG/T 20505、HG/T 20507-20516、HG/T 20699-700、HG/T 20636-20639等规定了自控专业的工作内容和标准化的表格和图纸模板。