Advertisement
当前位置:
变频器故障报警
回复 | 人气 | 打印
sxm956089952 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-04 15:46:48 楼主

mm420 上电正常,一启动就报警F0001,不知道问题出在哪???

参数设置没有问题,电机连接也不可能出现问题。r0027显示的是0,按Fn也能复位。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
星空依然蓝 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-04 15:53:10 1楼
  我也不知道,没遇到过。帮你顶了。
  回复 引用 举报
hxj910918 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-04 15:56:08 2楼
 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

  回复 引用 举报
承接电气工程自动化项目 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-04 16:31:46 3楼
  变频器运行多少时间了?可能是硬件故障(如滤波大电容)
  回复 引用 举报
sxm956089952 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-04 16:55:13 4楼
 

变频器才运行两个月不到。。。

  回复 引用 举报
LG490634977 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-04 17:58:37 5楼
  参数确定没问题, 也没有过载吗?
  回复 引用 举报
东山脚下-骑士军团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-04 18:33:12 6楼
 

报警F0001,是过电流引起的,。有可能是 IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。

还有可能是接插件接触不良,这种情况可拆开多插拔几次,看看是不是接触不良,

你可以去这个帖子看看

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=10&a_id=693841

讲的比较详细

  回复 引用 举报
sxm956089952 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-05 08:27:43 7楼
 

谢谢楼上的朋友。。。

  回复 引用 举报
岭南工控1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-01-05 08:53:06 8楼
 

检测一下电压是否正常,插件有没有松动,负载的磨损情况都需要检测

  回复 引用 举报

周点击排行