请教一下:屏蔽线的屏蔽层不接地还有屏蔽的效果吗?




秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-01 14:56:59
1楼
有。                          

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-01-01 17:17:48
2楼
有,但效果不好。屏蔽层对来自导线或电缆外部的干扰电磁波和内部产生的电磁波均起着吸收能量、反射能量、和抵消能量的作用从而具有减弱干扰的功能。但是屏蔽层应具有良好的接地,如果不接地因为屏蔽层面积大,有很大的寄生分布电容,将产生寄生耦合干扰。为了得到良好的屏蔽效果应选用一点接地

syx411618457

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2011年8月06日
发表于:2013-01-01 19:13:08
3楼

可也说是没什么效果 弄不好还反之干扰了    接地的话最好是单点接地 尤其是在工程建设期难免不了用电焊机要是两端接地的很容易烧屏蔽线的

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-01-01 19:35:54
4楼

屏蔽线最好接地,只要接一头的地线就行,不需要两头都接的;