阀门限位开关接入DCS系统,会传递什么类型的信号给系统? 点击:3877 | 回复:2



kiven123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2012年3月22日
发表于:2012-12-12 21:45:56
楼主

大家好,请教下大家气动阀接入DCS系统后:

1 阀门限位开关是怎么传递信号的?给系统那端是什么类型的信号?

 

2 气动阀上的电磁阀是否要接入系统,还是只接入电路搭上火就能开关?




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-12-12 22:30:56
1楼

1、阀门限位是告诉DCS阀门现场位置的--关到位或者开到位的信号;

2、气动阀的电磁阀肯定要受DCS控制,这样远程就可以开关阀门了,然后开到位了--切断控制气动阀开的电磁阀的线圈的电,关到位了,切断关气动阀的电磁阀的电磁线圈的电,这样做的好处是电磁阀线圈不会长期带电;

 

510704487

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年3月20日
发表于:2013-03-20 21:58:44
2楼

开关量,也就是0或者1,电磁阀<此处内容被屏蔽><此处内容被屏蔽>DO点的继电器输出