今天维修一台食品厂的一台三晶V8-18.5KW变频器,主要故障是无显示。拆开机器里面由于环境水汽问题。修得一塌糊涂。
经过清洗后目测各个电子元件,电路板没有烧糊、电阻没有炸裂、电容没有鼓包后,直接给驱动板加530V直流电压。电源没有起振。测量K225没有问题,电源IC的3843的5和7脚电压只有2.4V(正常应该是15-18V),其他没有电压,检查几个100K的电阻和换电源部分的小电容还是老样子。。。。。。
另给3843加18V的直流电。测量8脚有4.9V电压输出(有这个电压输出证明3843没有问题)。测量6脚电压是0V(正常是0.8-1.0V).给反馈光耦加电压驱动后6脚还是0V,测量光耦没有问题。。。。。。换431后。。。。。还是没有解决。。。。
把电源驱动小板拆下后检查发现8脚有个电阻R1两头发绿。看不出型号。果断换个10K的普通电阻后。。。。。单独给电源小板加18V电压测试。。。。。8脚是5V,6脚是0.9V.装到驱动板上加530V直流电压。。。。。测量各路输出电压。。。正常
装机后正常显示。。。。。。。