S7-200单键自动及单步运行案例

用I0.1 启动,I0.5 复位

下面的程序可以做到单键进行自动及单步转换,在单步的状态可以用启动键进行单步动作执行

验证方法:将下面的程序copy到编程界面的STL目录中,将形成程序,再输出awl文件,在模拟器中执行

Network 1

LD M0.0

O M0.2

MOVB QB0, MB20

Network 2

LD M0.2

A I0.1

S M0.3, 1

Network 3

LDB<> MB10, MB20

A M0.0

O M0.3

TON T45, 30

Network 4

LDB= MB10, MB20

R M0.3, 1

Network 5

LD I0.1

LPS

TON T42, 300

AW>= T42, 250

S M0.2, 1

LPP

AN M0.2

ED

S M0.0, 1

Network 6

LD SM0.1

OB= MB10, MB20

EU

MOVB 31, MB10

Network 7

LD I0.5

EU

R M0.0, 7

R Q0.0, 8

MOVB 31, MB10

Network 8 // 网络标题

// 网络注释

LD T45

EU

LD I0.2

OW>= C1, 8

CTU C1, 1

Network 9

LD T45

MOVB MB20, MB10

Network 10

LDW= C1, 1

= Q0.1

Network 11

LDW= C1, 2

= Q0.2

Network 12

LDW= C1, 3

= Q0.3

Network 13

LDW= C1, 4

= Q0.4

Network 14

LDW= C1, 5

= Q0.5

Network 15

LDW= C1, 6

= Q0.6