怎样解决E+H质量流量计表头显示的累计量与传到DCS的不一致? 点击:5474 | 回复:10



sxm3645

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2010年7月11日
发表于:2012-11-05 16:04:46
楼主

 

我厂有一台E+H质量流量计,型号是Promass 83,这台表在我厂属于一级计量仪表,用于计量油品质量,非常重要,但它多年以来一直存在一个问题,表头显示的累计量与传到控制室DCS显示的累计量总是不一致,它们每天的差值都无任何规律可循,而这个量是每天必须要抄报到厂里的,鉴于这种情况,工厂要求以表头显示为准,但这个表安装在高处,每天须爬梯子上去,非常麻烦,请高手来帮我们解决这个难题,谢谢。

 

 

 




cp998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年6月24日
发表于:2017-02-22 20:50:29
1楼

应该是小信号切除、流量有负值情况或者DCS累计程序做的有问题,具体还得根据现场与程序进行分析

永不放弃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2017年12月28日
发表于:2018-01-01 23:38:52
2楼

感谢分享,每天进步一点点

ANDREWNo1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-01-04 10:43:40
3楼

流量计的累计计算方式与DCS的累计计算方式不一样吧


郭玉勤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2016年12月29日
发表于:2018-01-29 22:18:45
4楼

学习了。。。。。

晶e=h

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2018年1月25日
发表于:2018-01-30 16:06:13
5楼

一楼说的很对,为了方便抄表可以把流量表换成分体式的,把变送器放在下面方便运行抄表。一般是DCS盘面的累计量高是吗?

raychin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2017年1月16日
发表于:2018-02-02 15:31:13
6楼

感谢分享,每天进步一点点

笑孔丘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2011年9月22日
发表于:2018-02-02 15:42:05
7楼

一楼说的对,DCS最好不要用模拟量,作为设备信号采集,可以看下仪表是否带通讯功能,作为信号采集,我遇到过一次,设备液体回流,仪表扣除了流量,但模拟信号还是累加,造成流量不同步

SH守望者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2019年2月16日
发表于:2019-02-17 17:36:26
8楼

用mA信号的话,累计量一般都是做的。可以联系厂家看能不能加块RS485的输出块

guling798

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 59回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:139
  • 注册:2018年12月14日
发表于:2019-04-04 10:15:54
9楼

学习了~~

每天进步一点点

小高同学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 330回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2018年7月06日
发表于:2019-04-04 10:22:10
10楼

学习学习,,,