keb D7 F5 私服驱动 报EOC 过流故障,跪求高手指教! 点击:368 | 回复:2



工控出身

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2012-11-27 23:17:46
楼主
求助帖5分-已结帖

keb D7 F5 私服驱动 接线端子14 15是正 反转,(16  23正常情况是短接的)上电不短接16 23接线端子 、是正常显示不报错,但不能启动,短接16 23就 报EOC 过流故障,跪求高手指教!

另外驱动6相触发测试无8V电压,但检测驱动电路无异常,有那位朋友修过这机子,请来探讨一下,也可以加我的QQ:184757438 私聊,谢谢!




工控出身

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2012-11-28 14:11:38
1楼

有知道的出来

说两句啊、、

下面是接线端子图:接线图,有需要这型号的说明书也可以找我的

工控出身

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2013-05-05 09:22:19
2楼

没人出来 说话,但现在问题已经解决:http://www.gkbpq.com/View_News.asp?ID=211