关于力控与多块现场仪表进行485通讯速度慢的问题 点击:11919 | 回复:7



yizhiqiang1986

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年5月09日
发表于:2012-11-27 13:54:48
楼主
求助帖30分-已结帖

最近在做一个电力监控的系统,就是要把厂区所有变电站的内的智能仪表通过485总线组成监控系统,可以实时读取各仪表的电流、开关闭合状态。

 

项目概况:共12各变电所, 每个变电所内大约有60块智能仪表,每个变电所使用一个研华4571(485转以太网模块),在通过光电转换器将信号送到调度室。研华4571负责各智能仪表与工控机的通信。

 

现在遇到下面两个问题,看看大家帮帮忙。

 

问题1:使用modbus仿真器在就地同和车间的仪表通讯,速度非常块,但有时会有干扰,通过在通讯终端加入120Ω电阻(1/4瓦)、通讯线屏蔽层单端接地还是会有干扰,请问还有其他办法解决吗?485通讯能否做到非常稳定?

问题2:在调度室打开力控画面(硬件接线已确认正确),发现力控的实时数据开始更新非常慢(通讯上以后还可以,就是初始时要等很长时间),有时候可能需要五六分钟都上不来。分析可能是在力控”IO设备组态“内建立的驱动过多(大约700个,顺便问下485总线上的每块仪表都需要的建立自己的驱动吗,有没有更好的方式),决定修改驱动内的时间参数看能否有所改善。

         

后来使用虚拟串口软件(虚拟一对串口,一端连接Modbus 32 Simulator,一端连接力控软件),修改的参数如下:

修改完超时时间后参数更新的非常快。

改过这些参数以后速度就快多了,但是不知道改完这些参数会不会给CPU带来更多的负荷,有些参数也不知道改的对不对,是否还有其他参数可以修改的?




纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-11-27 14:32:40
1楼

720个仪表,按照一个串口待32块仪表,你电脑加23个串口,同时力控上要建23个IO设备,通过USB转485,每个RS485串口扫描轮询大约32个仪表,通信线采用双绞屏蔽线,两端加终端电阻,波特率提高到最高。

同时力控相关设置:

看看有灭有专门的打包方式,同时采集频率不能过于太低,因为你的从站设备太多了!

邓321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2012-11-27 15:06:47
2楼

数据采集卡(PCI  USB  PCI-E  PXI等) 采集模块(以太网 RS485) 信号调理模块(放大 隔离等) 通讯转换模块(USB转232等) 无线通讯采集模块(GPRS ZIGBEE) 平板电脑   厂家直销  价格好 质量保证 欢迎咨询  QQ:2672932084

yizhiqiang1986

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年5月09日
发表于:2012-11-27 15:35:17
3楼
回复内容:
对:纵横军团-棋影关于720个仪表,按照一个串口待32块仪表,你电脑加23个串口,同时力控上要建23个IO设备,通过USB转485,每个RS485串口扫描轮询大约32个仪表,通信线采用双绞屏蔽线,两端加终端电阻,波特率提高到最高。同时力控相关设置:看看有灭有专门的打包方式,同时采集频率不能过于太低,因为你的从站设备太多了!内容的回复:

你好,你说的“电脑加23个”串口是虚拟串口还是实际串口

meyouke

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2012-11-27 17:19:51
4楼

串口通讯的机制是轮询的,受线路和设备的限制,1个串口上最多可以接32块仪表,按照32块仪表来计算,设备的扫描周期是10ms,在没有其他情况的影响下是320ms把32块仪表采集一边。假如其中一块仪表出现故障或者其他原因导致通讯不正常,那软件发送完请求信息后,设备没响应,然后进入重试(设置的是1次),命令间隔是20ms,继续发送请求信息,设备没响应,进入连续采集几次转为故障(设置是5次),命令间隔是20ms 。设备彻底故障后,软件暂时不给此设备发送请求信息,转入到下一块儿仪表。如果1个串口上有1块儿仪表出现故障,整个采集周期就要加1秒以上(按照理论值来计算)。但是实际上仪表的串口通讯响应速度很难打到10ms。意思就是说你发送一次请求之后,10ms的时间仪表根本响应不过来,导致连续重试,这样整个链路的采集时间会特别长,设备的采集周期要根据实际测试来选定一个相对合理的值。

禾斗匕匕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1503
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2013-07-09 09:22:40
5楼

你把更新周期改1000毫秒试试看   不要更新的太快了 其他的那些改了也没用的

gax7733

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:1062
  • 历史总积分:3453
  • 注册:2017年11月22日
发表于:2019-05-03 11:35:34
6楼

你把更新周期改100毫秒试试看   不要更新的太快了 其他的那些改了也没用的


凡尘一过客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 349回
  • 年度积分:934
  • 历史总积分:1138
  • 注册:2015年8月21日
发表于:2019-06-11 16:56:08
7楼


引用 gax7733 的回复内容: 你把更新周期改100毫秒试试看   不要更新的太快了 ...

-------------------------

都是什么回答,我这不懂的过来学习没看到可以学习的地方啊啊