变频器调试探讨 点击:423 | 回复:3



hugang19861122

    
发表于:2012-11-11 21:53:41
楼主

变频器调试:

P0003=3 专家级

P0700=2 命令源 端子

P0701=1 启动/停止

P0702=15 固定频率

P0703=9  故障确认

P0725=0 高低电平有效

P0730=3 数字输出继电器的数目

P0731=52.2 变频器正在运行

P0732=52.3 变频器故障

P0733=2091.6

P0748=----\定义一个给定功能的继电器输出状态时高电平还是低电平

P1000=36 命令源的给定方式

P1006=50 选择固定频率为50HZ

P2051-2=755 过程数据发送到通讯回路,PZD CB接通。

P2051-3=722 过程数据发送到通讯回路,PZD CB接通。

P2040=0 报文发送时间,假如设置成20s,就容易造成F00070通讯中断故障。0就禁止了这

小弟刚学习变频器,希望哪位大哥能指导一下,红色的设置有什么作用。



楼主最近还看过

SSI ļʱ